我在wincc v7.4 sp1 上做一个.net控件(.net 4.7.2),运行没有问题,但是把控件移植到wincc v7.5 sp1,运行时就会显示空白,我尝试更改.net版本,但是从4.5-4.8都是同样的问题,请问该如何解决
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/net-control-does-not-compatible-to-wincc-v7-5/249473/?page=0&pageSize=10#post972250
控件自带一个visible属性,默认为false,改成true即可 c盘安全设置中添加用户everyone,权限全部勾选
系统C盘和控件安装文件夹都必须要田间用户everyone,权限全部勾选
这个给力,感谢分享。